본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Product & Solutions

배터리 화재검출 센서, 배터리 화재진압 제어장비, 배터리 화재진압 소화전 장비, 배터리 화재진압 분사장비
충전소 전기차 화재진단 IoT 장치, 충전소 화재진압 소화전 장비, 전기차 화재진압 분사장비
배터리 화재검출 센서 제품 소개
주요 기능 및 사양
화재검출 센서, 소화전 제어/모니터링, IoT Cloud 서버, 화재진압장치(약제분사장치) 등의 제품으로 구성되어 있습니다.
화재검출 센서 유선통신(RS-485) 및 유무선(WiFi) 통신 2종 모델이 있습니다.
열폭주(화재요인별 데이터 실시간 분석) 신호에 따른 4단계별 작동 → 화재예방 중점 및 오작동 방지
  • 디지털 출력신호(4개) 및 유무선 통신방식의 다중방식(Redundancy) 신호전송으로 화재진압 기능의 신뢰성과 안전성을 확보합니다.
  • 배터리 화재 발생원인 열폭주 이전에 화재검출 및 화재징후 알림 기능이 있습니다.
  • 배터리 화재징후 검출 후 4단계별 자동조치 장치제어 신호 전송 기능이 있습니다.
  • 배터리 상태(Swelling, 온도, 가스 농도) 검출 → 인공지능(SVM) 알고리즘에 의한 정확한 작동(Action) → 화재예방 중점 및 오작동 방지
    • 1단계
      이상징후 탐지단계
      화재징후 검출 후 경보신호 전송
    • 2단계
      열폭주 이전단계
      배터리 전류 강제차단 조치신호 전송
    • 3단계
      열폭주 직전단계
      배터리 비상냉각장치 강제작동 신호전송(선택사양)
    • 4단계
      열폭주 진행단계
      소화약제 투입 및 화재진압 신호 전송
인공지능(AI) 알고리즘 적용에 의한 화재검출 판단의 정확성과 오작동 방지를 획기적으로 개선한 제품입니다.
  • 인공지능기술을 활용한 화재발생 판단의 정확성을 높인 지능형 알고리즘을 적용했습니다.
공인검증된 소화약제 채택 → 배터리 화재성능 공인시험(공인 시험성적서 보유) → 화재진압 실패율 0% 달성
  • 영국 Dupres Mineral 사의 AVD 소화약제 채택해 사용하고 있습니다.
  • KOMERI 공인 시험성적서 보유하고 있으며, 화재예방/진압 성능검증 실패율 0% 달성헸습니다.
주요 기능 및 성능지표 비교
좌우로 스크롤하여 내용을 확인해주세요.
주요 기능 및 성능지표 비교 표
제품 성능 기능 여/부 및 성능지표
성능 항목 세부 성능 항목 측정 단위 원테크 화재안전 솔루션 L사 제품
화재검출 화재 감지시간 (열폭주 이전/이후) 초(second) 180초 이내 감지 180초 이후 감지
적용 가능한 배터리 종류 리튬 계열 모든 종류 가능 리튬 계열 모든 종류 가능
검출방식 검출센서 종류 가스/스웰링/온도 연기
통신방식 유선/무선 모두가능 유선
화재판단 및 제어 화재 판단의 정확성 상/중/하
골드타임 확보 여부 O/X O X
화재진압 직접 소화약제 투입 O/X O O
화재진압방식 ESS 모듈 진압방식 1:1진압 다중진압
검증된 소화약제 O/X (종류) O (AVD) △ (물)
화재 진압 사전조치 단계 4 1
화재 진압시간 분(80℃ 이내 도달 시간) 30분 이내 60분
화재 진압실패율 % 0% 실패사례 있음
부가기능 클라우드 서비스 O/X O X
실시간 모니터링 O/X O O
이벤트 기록&알림 O/X O O
신뢰성 공인 시험성적서 O/X O X
품질보증기간 개월 12개월 12개월
A/S 대응 시간 7일 이내 정보 없음
특허등록(출원) 8건 정보 없음
제품의 구성
배터리 화재검출 센서
주요 기능(성능) : 열폭주 검출, Off-Gas 검출, Swelling 검출, 과열 검출, 온도 변화율 검출
화재 예방/진압 제어/Monitoring
주요 기능(성능) : 열폭주 단계별 지령, 열폭주 경보지령, 전류차단 지령, 비상냉각(선택) 지령, 화재강제진압 지령
화재 진압장비 (소화전)
주요 기능(성능) : 소화약제(AVD 질석 약제) 투입 작동
적용 대상 : ESS(에너지저장시스템), 전기차 충전소장치, UPS 배터리(데이터센터)
ESS 배터리 랙 탑재 소화약제 분사장치
적용 대상 배터리 : 원통형 Li-ion 배터리, 파우치형 LiPo 배터리, 각형 인산철 배터리
적용 대상 설비(장비)
ESS, 데이터센터 UPS, 폐배터리 재사용
  • ESS 전력설비 배터리 화재안전
  • 데이터센터 무정전 전원장치(UPS)의 배터리 화재안전
  • 폐배터리 재사용 산업 화재안전
전기자동차(EV)
  • 전기자동차 충전소 화재안전
  • 전기자동차 폐배터리 재사용 관련 장비 화재안전
  • 모빌리티 제조사/배터리 팩 제조업체 화재안전
전기차 충전소 화재안전 솔루션 제품
전기차 충전소 화재안전 솔루션
전기차 충전시 충전기의 상태정보 검출에 의한 전기차 배터리 상태진단 모니터링 및 안전상태 정보를 제공하는 제품입니다.
충전소 전기차 화재 조기 검출 → 충전 중 EV 배터리 상태 진단
  • 충전 후 배터리 비정상 여부 진단
  • 충전 중 강제 충전 중지
  • 이상 여부 운전자 앱 정보제공
전기차 충전기 배터리 안전 진단기 및 스마트폰 앱
충전소 전기차 화재진압 무인화 및 자동화 화재진압 소화장비 제품
충전소 전기차 충전 중에 화재안전 진단과 화재징조 검출시 화재예방 조치와 동시에 실제 화재발생에 대비한 자동화 소화장치를 가동하여 화재초기 단계에서 강제 진압하는 장비입니다.
충전소 전기차 화재예방과 무인화 자동화 진압을 위한 화재진압 장비 개념도
충전소 소화전 제품
충전소 충전기 및 전기차 화재예방 및 진압을 위한 소화전 장비입니다.
소화전 장비의 구성
  • 화재검출 센서 및 CCTV 카메라 영상에 의한 화재발생 신호 수신
  • 화재진압 장비 무인화 및 자동(또는 수동) 가동 명령 제어 및 각종 장비 가동
  • 소화수 저장 및 소화수 분사 가동
  • 각종 가동기기 작동
소화전 자동제어 장비 운영
  • 주차장 관리 프로그램(SW) 기능을 활용하여 설치된 충전소, 주차장의 위치를 직관적으로 파악하여 관제 및 운영실의 업무효율을 증대할 수 있습니다.
모바일 연동 정보 및 알람 제공
  • 주자장 관리자 및 운전자의 WiFi 접속에 의한 모바일 앱 연동하여 충전 이후 차량 화재안전상태 및 안전성 여부 정보를 제공합니다.
  • 동시에 현장 관리자에게 실시간 SMS 알람을 보내고 소방당국에 화재신고를 접수, CSMS에는 화재 감지 경보를 전달해 현장 관리자와 소방당국, 충전기 운영사 모두 화재 초기에 빠른 현장 대처가 가능합니다.
충전소 전기차 무인화 자동화 진압을 위한 소화전 장비
충전소 전기차 화재감시 카메라 검출 센서
불꽃/연기 AI 딥러닝 솔루션(Flame/Smoke Deep Learning Algorithm)에 의한 정확한 화재검출이 가능합니다.
화재분석 방법 Bi-spectrum (Thermal & Optical)에 의한 오작동 및 오판단을 방지합니다.
  • 열화상 카메라는 Temperature exception 설정으로 충전 중 비정상적인 온도 상승을 실시간 감지합니다.
  • 화재 감지 시스템의 감지 센서는 불꽃에서 발생하는 특정 파장을 감지하는 방식으로 고감도 복합 센서를 적용하여 주변 환경에 관계없이 높은 정확도와 빠른 응답 및 화재를 감시합니다.
  • 화상 카메라는 실영상 400만 화소 영상을 통한 정확한 충전소 상황 확인이 가능합니다. (실제 화재여부 판단 정확성으로 잘못된 화재경보 및 진압장비 작동 방지)
충전소 화염검출 IR 카메라 및 불꽃 감시 카메라 구성
카메라 사양
적외선 열화상(IR) 카메라
좌우로 스크롤하여 내용을 확인해주세요.
적외선 열화상(IR) 카메라 제품사양을 안내하는 표
제품사양
광학해상도 80 x 80 pixels 디텍터 FPA, uncooled (34㎛ pitch) 파장대역 7.5-13㎛
측정 온도 범위 -20℃ ... 100℃, 0℃ ... 250℃, (20)150℃ ... 900℃ 프레임용 50Hz 렌즈(FOV) 12º(f=12.7), 30º(f=51.), 55º(f=2.3)
포커스 Manual motor focus 측정 거리/사이즈 비율 190:1(12º optics) 열민감도(NETD) 100 mK
정화도 ±2℃ or ±2%, whichever is greater 반복성 ±1℃ or ±1% PC 인터페이스 USB2.0 / Ethernet (100 Mbit/s) / PoE
직접출력/입력 1x analog output (0/4-20mA) / 1x input (analog or digital):optically isolated 프로세스 인터페이스(PIF), Industrial 3x analog output (0/4-mA or 0-10V) or alarm OUT (relais) / 3x input (analog or digital):fail-safe (LED ans relay):stackable up to 3 PIFx; optically isolated 케이블 길이 USB : 1m (standard), 3m, 5m, 10m and 20m Ethernet / RS485: 100m
사용 주변 온도 0℃...50℃ 치수 (size/rating) ?36mm x 90mm (M30x1 thread) IP 67 (NEMA 4) 무게 158G
진동 / 쇼크 등급 IEC 60068-2 전원공급 USB / PoE / 5-28VDC
불꽃(UV Flame) 카메라
좌우로 스크롤하여 내용을 확인해주세요.
불꽃(UV Flame) 카메라 제품사양을 안내하는 표
제품사양
전원 사양 AC110~220V xhdtls I/F Wi-fi Wi-fi Range 10m
Rated Power 〈5W Detection angle Around 45ºboth horizontal and vertical Transmitting 433mHz/Wifi
Working Temperature -10℃ ... 60℃ Working humidity 〈95%RH no-condensation 치수 187.5mm * 68mm (with the base)
Alarm Output One way switch signal Transmitting distance 100m for 433mhz Version (open air) Detection range Detect flame of lighter (around 15mm height) in 5meters in 2 seconds
화재감시 카메라 동작 영상 상태
열화상 카메라 및 불꽃 화재감시 카메라 지하 주차장 설치 사례
열화상 카메라 및 불꽃 화재감시 카메라 동작 영상 설치 영상 사례
보유기술
배터리 화재 조기검출 센서 기술
원테크 고유기술(고유의 화재검출 방식)
  • 화학적 검출 : Off-Gas 센싱
  • 물리적 검출 : Swelling 센싱
  • 전기적 검출 : 전압/전류/SOC 검출 (BMS 데이터 수집-RS485/CAN통신)
기존 기술(기존의 화재검출 방식)
  • 온도센서는 열폭주 발생시 변화율이 낮아 미세한 온도변화 과정의 초기에 검출이 어려움
  • 배터리 셀전압과 온도상승 변화가 열폭주 발생 지전까지 변화가 거의 없기 때문에 전압변화와 온도 검출에 의한 열폭주 검출이 어려움
기존의 연기감지기 또는 온도 감지기 대신에 배터리 열폭주 초기에 방출되는 방출가스를 검출하도록 가스 검출기를 채택하여 기존에 비해 적어도 3~5분 일찍 조기에 화재발생 징조를 검출하여 화재를 진압함으로써 실제 화재발생 없이 안전하게 진압하는 기술을 적용함
열폭주 발생 이전 이상상태 검출 및 골든 타임 5분 이상 확보가 가능합니다.
배터리 화재 지능형 AI 판단 기술
AI Machine Learning (SVM) Algorithms
AI Machine Learning Results
  • 1단계(이상징후 탐지단계) : 화재징후 검출 후 경보신호 전송
  • 2단계(열폭주 이전단계) : 배터리 전류 강제차단 조치신호 전송
  • 3단계(열폭주 직전단계) : 배터리 비상냉각장치 강제작동 신호전송(선택사양)
  • 4단계(열폭주 진행단계) : 소화약제 투입 및 화재진압 신호 전송
열폭주 발생 이전에 배터리 이상상태 판단 및 예방조치에 중점을 두어 오작동을 방지합니다.
배터리 냉각장치와 화재진압 장치를 일체화한 배터리 모듈
원테크 기술 (특허등록)
배터리 냉각과 화재진압을 일체화한 배터리 모듈
기존 ESS 냉각시스템
열관리 효율화 및 화재진압 안전성 확보
배터리 화재진압 방식
원테크 고유기술(개선된 화재약제 투입방식)
  • 소화약제 수용액을 배터리 보관 함체에 직접 분사키여 침수시켜 산소차단효과와 급속냉각을 통한 화재진압(소화) 방식의 기술을 적용했습니다.
  • 협소공간에 소화약제 분사노즐을 추가로 설치하기 위해서는 기존 배터리 팩 또는 모듈(랙)에서 튜브형태로 분사노즐 설치가 매우 효과적이며, 추가로 방화 커턴을 설치하여 화재확산방지 방법을 적용했습니다.
기존 기술(기존의 소화약제 투입방식)
  • 소화약제를 금속함체 외부에서 분사하는 간접 분사방식을 채택하거나, 1:N 다중진압 방식 또는 방화커텐에 의한 간접적인 진압방식을 채택하여 완전안 화재진압의 어려움이 있습니다.
  • 기존 설치되어 운전중인 배터리 모듈/랙에서는 소화약제 분사노즐 설치공간이 협소하여 장치설치가 매우 어렵습니다.
화재발생 초기 진압 및 확산 방지를 통해 대형화재 확산 및 방지가 가능합니다.
전기차 충전소 화재진압 장비
전기차 충전기 배터리 안전진단기
  • 충전 후 비정상 여부 진단
  • 충전 중 강제 충전 중지
  • 이상 여부 운전자 앱 정보제공
전기차 충전기 소화전 및 진압장비
배터리 화재검출센서의 건전성 상시 감시 모니터링 iCloud(Server)
원테크 기술(특허등록)
  • - Cloud 서버에 의한 온라인 상시 모니터링 시스템 구축과 원격 모니터링이 가능하여 배터리 화재 상시 모니터링 방식의 기술을 적용했습니다.
  • 유선통신(RS-485) 방식
  • 유선(RS-485) + 무선(WiFi) 통신 방식
화재발생 이벤트 기록유지 및 검출센서 건전성 정보제공을 통해 상시 서버 실시간 모니터링이 가능합니다.